Máy không lạnh hoặc lúc lạnh lúc không

Có rất nhiều nguyên nhân cần kiểm tra :

- Chỉnh chế độ hoạt động trên remote không đúng : kiểm tra trên remote đã chỉnh
đúng chế độ (mode) Cool hoặc Auto không, nếu không thì chỉnh lại. Các chế độ
Dry, Fan, Heat đều không làm lạnh. Một số trường hợp bật chế độ Timer cũng
có thể không lạnh. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo máy để sử dụng
máy đúng cách. Trường hợp này thường gặp rất nhiều và gây bực mình cho
các nhân viên kỹ thuật.
- Xì hết gas : kiểm tra rất dễ bằng cách quan sát 2 ống đồng nối vào dàn nóng, cả 2
ống nhỏ và lớn đều không ướt, sờ vào không lạnh (khi máy lạnh hoạt động tốt, cả
2 ống đều có nhiệt độ gần bằng nhau khoảng 5-7oC, nhìn bằng mắt 2 ống đều bị
ướt). Gió thổi ra dàn nóng không nóng.
- Quạt dàn nóng bị sự cố: theo dõi khoảnh 10-20 phút không thấy quạt dàn nóng
quay hoặc quay chậm hơn bình thường. Khi quạt dàn nóng không quay hoặc
quay chậm, máy nén (block) sẽ chạy và ngưng bất thường (lắng nghe tiếng máy
nén chạy)
- Máy nén (block) bị sự cố : quạt dàn nóng quay nhưng máy nén không chạy
(không nghe tiếng máy nén chạy)
- Board điều khiển trên dàn lạnh hư.
- Trường hợp máy lúc lạnh lúc không là do chỉnh remote ở chế độ Dry hoặc sự cố
ở dàn nóng hoặc bị thiếu gas.

Trong tất cả các trường hợp này, người sử dụng nên tắt máy và gọi ngay nhân viên kỹ thuật đến sửa, không nên cho máy chạy tiếp vì sẽ dẫn tới hư máy nén.

Dịch vụ liên quan: sửa máy giặt tại tphcm


Máy kém lạnh

- Bị thiếu gas : quan sát 2 ống đồng nối vào dàn nóng, ống nhỏ bị bám tuyết, ống
lớn không ướt nếu sờ vào không lạnh lắm. Gió thổi ra dàn nóng không nóng lắm.
- Dàn lạnh và dàn nóng bị dơ.
- Máy không đủ công suất do lắp vào phòng quá lớn (máy 1HP chỉ có thể làm lạnh
cho phòng sinh hoạt gia đình tối đa 45m3 ở nhiệt độ khoảng 24-25oC).

Dịch vụ liên quan: sửa máy lạnh quận tân bình

Dàn lạnh bị chảy nước, vỏ dàn lạnh bị đọng sương, gió thổi ra ở dạng sương hoặc thổi ra giọt nước, dàn lạnh bị đóng tuyết

Nguyên nhân & cách xử lý:

- Đa số các trường hợp này là do dàn lạnh bị dơ, cần phải vệ sinh.
- Nếu dàn lạnh bị chảy nước nhiều : ống nước xả bị nghẹt hoặc bị sút
- Nếu dàn lạnh thổi ra giọt nước : dàn lạnh quá dơ. Trong một số trường hợp là
do lỗi nhà sản xuất, các dàn lạnh này có một số khe hở quá lớn nên quạt hút
luôn các giọt nước thổi ra ngoài.
- Dàn lạnh bị đóng tuyết : quạt dàn lạnh không quay hoặc quay chậm. Nên sửa
quạt ngay nếu không có thể dẫn tới hư máy nén (block)

Dịch vụ liên quan: vệ sinh máy lạnh tphcm


Điện Máy Kim Tín Phát

Trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo trì điện lạnh KIM TÍN PHÁT: chuyên nghiệp - uy tính - nhanh chóng nhất hiện nay.

Địa Chỉ : Số 104, đường 339, Phường phước long B, quận 9, TP.HCM

Hotline : 0974756436 - 0933749566

Email : suamaylanhkimtinphat@gmail.com